Страница 1 из 2

12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:10
dav
Сегодня подключая в новой квартире видеодомофон обнаружил очередной косяк — молдоване не провели провода питания к месту подключения — зато к домофону идет витая пара (правда еще не точно куда она идет, но витая есть осталось найти ее выход) вот и появилась мысль по 2-3 парам запустить 12 Вольт.
Вопрос :vip: а выдержит витая пара подобное напряжение? Можно ее использовать как питающий провод с длинной метром 15????

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:48
МихМих
dav, выдержит.

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:47
КАТАЛА
12в выдержит и одна пара
ты же не силовое подключение делаешь

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:05
AndreS
КАТАЛА писал(а):12в выдержит и одна пара

потери в проводе большие получаются

в результе мной была использована технология PoE

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:55
Vot_takoy
+1 за Poe….

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:09
dav
думаю одну пару на + и вторую на -……т.е.2 провода в паралелли..

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:27
AndreS
какая модель домофона?
если питать вызывную панель от основного блока, то витой пары за глаза (у меня на 20-ти метрах висит на лифтовой двери)
по ней же и видео, и звук

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:30
slon
12 вольт то тут причом? ток какой? а то 12 вольт стартер а вот ток там 300 ампер =) сколько ток. из этого значения прикинуть площадь сечения

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:28
YuNarY
При чём тут вольтаж?
Двоечники! :o
Сечение провода выдерживает ток.
Не оплавляясь и не оплавляя изоляцию.
:vip: :vip: :vip:

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:38
NetCom
123

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:17
Blind.B
у меня в подъезде умельцы подключили лампочку на 220В.

а на работе везде PoE.

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:22
dav
Slinex GL-08N этот прибор селится ;)

Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
посмотрел 12В и 4А

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:02
Александр Т.
Стандарт PoE 24В 0,5А на 50 метров. То есть 0,25А на одну пару проводов.

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:12
Fedor
+1 нужно исходить из потребляемой мощности,далее делить на номинальное напряжение и получать ток. Ток нужно сравнить по таблице предельных токов для медных проводов, нужно знать сечение провода.

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:46
AndreS
блин чего-то вы заморочились, он же не сварочный аппарат по витой паре подключать собрался ;)
обычная слаботочка

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:39
ST
AndreS писал(а):обычная слаботочка

Помехи учитываем?
Скажем, у мну несертифицированный БП на 6В достаточно сильно мешал работе беспроводного телефона.
Типа, тот начинал ловить фон 50 гц.
Короче — если там пойдет не РоЕ — я против.

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:04
AndreS
ST писал(а):Помехи учитываем?

ну попробовать-то ничего не мешает
если не пойдет, то уже думать дальше

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:22
dav
AndreS, вот-вот буду пробовать..РоЕ на домофон даже не представляю как организовать…и заморачиваться не вижу смысла..

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:35
Melior
dav писал(а):12В по витой паре возможно?

Для домофона можно.
Без проблем работала трасса 50 метров.
Причем какой-нибудь специальный КВК давал просадку до 2 вольт на 30 метрах.

dav писал(а):посмотрел 12В и 4А

4А это суммарно для головы, двух панелей и четырех камер, так что по отдельности на панель нагрузка мизерная.

dav писал(а):Slinex GL-08N этот прибор селится

Хорошая штука.
Имхо, с подобными функциями аналога нет. Девайс построен на мегапопулярной сейчас платформе HiSilicon (дочка Huawei)…на эту архитектуру уже подавляющее большинство китайских производителей переползло (ну кроме Dohua и Hikvision). Единственное, вопрос к качеству — это все таки китай :(
В прошлом году нашли фабрику этих домофонов. Причем GL-08 у них уже снимался с производства и была замена на 9 дюймов, хотя Slinex до сих пор распродает "старую" модель. Хотели потестить Slinex в живую, но жаба задушила покупать образец, так как в китае он стоит в 3 раза дешевле…так что я хорошо знаком с китайским братом Slinex'a :D
Еще интересная особенность этой платформы — встроенная функция P2P (облако). Так и не понял, толи Slinex урезал эту функцию, толи ее не было из-за "старости" модели, толи они с ней не разобрались и даже не описали в руководстве (что скорее всего). При запуске регистратора он должен спросить о включении облака…или вручную включить его в расширенных настройках сети (должен быть пункт Облако или Cloud). Тогда при подключении девайса к инету, можно через сайт или с мобилы смотреть видео с камер. И при этом не нужен статический IP адрес! Надо зайти в меню "Инфо" и там будет длинный серийный номер устройства, а ниже написано что-то типа "Статус: Соединен, DDNS: 103.100.25.75". Заходим с любого компьютера с инетом на сайт http://www.xmeye.net или ставим программу vmeyecloud на телефон , указываем серийный номер из меню "Инфо", забиваем логин/пароль от девайса и спокойно смотрим, что происходит дома, например, стоя в пробке :D
Из-за этой фишки у нас толпа народа брала этот домофон на дачу. Они подключали его к 3G/4G роутеру с инетом 1-2 гига в месяц и спокойно из москвы следили за своей фазендой — статического ip ведь у мобильного инете не получишь, в так дешево и сердито получается :D
В общем, это я к тому, что у данного девайса возможностей может быть больше, чем описано в инструкции :D

Re: 12В по витой паре возможно?

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:25
DIMON1974
Melior писал(а):Dohua
Веселое название :z)