Fedor » 19 сен 2014, 09:51
10 включая расходниками — адыкватная цена, уже несколько раз делал в разных квартирах за эти деньги ±.
обычно, байпас делают ¾'' , если труба стояка 1'' (площадь сечения байпаса при этом примерно 50% от сечения стояка)
очень важный момент: выяснить, есть ли циркуляция в стояке. Бывает циркуляционный насос стояка херово работает и тогда все эти байпасы — мертвому припарка.
если в 5:00 утра стояк на ощупь хорячий и из крана относительно быстро начинает идти горячая — все нормально, ставим БП ¾'', трассу метров в 20 (туда + обратно) потянет.
Если частенько приходится стояк "сливать", чтобы добиться приемлемой температуры воды — свои потуги нужно сосредоточить на поиске тех, кто стояк закрыл (кранами, водяными полами и проч.)
Для этого лохматим УпрКо, чтобы инициировать обход/осмотр всех квартир на этом стояке. Победить все перемычки реально, на стояке у моих родителей из 14 квартир в трех нашли краны и одни водяные полы, как минимум один кран был закрыт наглухо.
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего