Страница 1 из 6

Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:26
VladPowers
Как правильно высчитать точку росы чтобы понять какой толщины нужен утеплитель снаружи ограждающих конструкций.

Вводные исходные данные: автоклавный газобетон толщиной 400мм и плотностью 600кг/м3. Теплопроводность 0.14. Средняя минимальная температура зимой -40, температура в доме пусть будет + 22-25. За влажность ничего не скажу :)

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:38
Дмитрий Валерьевич
http://tutteplo.ru/138
попробуй здесь посчитать

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:45
VladPowers
Дмитрий Валерьевич, супер! Спасибо!

Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Оренбург;
- температура воздуха внутри помещения - 25;
- материал слоев существующей конструкции - Легкие бетоны (менее 1200 кг/куб.м) толщиной 400 мм;
в соответствии с расчетом составила — 93мм,
материал для теплоизоляции — Rockwool ЛАЙТ БАТТС (1000x600x100) м3

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:47
Дмитрий Валерьевич
VladPowers, да незачто :oops:

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
VladPowers, как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:49
VladPowers
Дмитрий Валерьевич, для чердачного перекрытия кстати она посчитала мне вот что:
Толщина теплоизоляции в перекрытии над подвалом и подпольями (неотапливаемыми) жилого здания, при условиях, что:
- город - Оренбург;
- температура воздуха внутри помещения - 25;
- материал слоев существующей конструкции - Древесина и изделия из нее, пакля толщиной 30 мм;
в соответствии с расчетом составила — 172мм,
материал для теплоизоляции — Rockwool ЛАЙТ БАТТС (1000x600x100) м3


Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Дмитрий Валерьевич писал(а):как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается

Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления. Может быть не городить этот "пирог"?
:think: :think: :think:

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:54
Дмитрий Валерьевич
VladPowers, только стоит поинтересоваться какие расходы у них на отопление, а так кнешно моно и
VladPowers писал(а):не городить этот "пирог"

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 12:06
Dimanich
Дмитрий Валерьевич писал(а):VladPowers, только стоит поинтересоваться какие расходы у них на отопление, а так кнешно моно и

+500
Дмитрий Валерьевич писал(а):VladPowers, как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается

Лучше два пописят! ;) Внахлест, чтобы швов не было.

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 12:15
Дмитрий Валерьевич
Dimanich писал(а):Лучше два пописят! ;) Внахлест, чтобы швов не было.

хорошее замечание, согласен

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 12:25
aab-2008
VladPowers писал(а):Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления

VladPowers, Не лучше с утеплением! Ну по финансам, чтобы подешевле можно пенопласт 25 применить. Только вокруг окон и дверей минплиту.

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 12:38
Дмитрий Валерьевич
aab-2008, а разве пенопласт дешевле Лайт баттс?

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
VladPowers, кстати однокашник по институту работал в Rockwool (надо узнать работает ли сейчас), могу узнать чо почем?, если надо кнешно.

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 12:54
Shark 3.5
Не знаю за Ваши рассчеты, но НЕ СОВЕТУЮ класть СТЕНОВОЙ материал РОКВЕЛЛ.

Если ты не правильно, а это 95% вероятности, сделаешь вентиляцию стен, то намоченный роквелл сослужит тебе отвратительную службу.
Он будет намокать, потом влага будет впитываться в пеноблок, потом при замерзании блок раскрошится...

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:02
Дмитрий Валерьевич
Shark 3.5, это как же надо неправильно сделать чтобы утеплитель намок? само собой по цоколю его нельзя ставить, туда пеноплекс на полметра поставил и все норм буит.

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:21
Shark 3.5
Все очень просто.
Снаружи -30.
Внутри +20
Где - то эти две иемпературы должны сойтись и устроить нереальную борьбу.
Ты ш понимаешь, что где - то есть точка с перепадом 50 градусов.

И если эта точка пришлась в место укладки утеплителя - то будет то, что я описал...

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:23
VladPowers
Shark 3.5, ну это все решается коэффициентами теплопроводности, чтобы вывести точку росы из ограждающей конструкции.

Дмитрий Валерьевич писал(а):кстати однокашник по институту работал в Rockwool (надо узнать работает ли сейчас), могу узнать чо почем?, если надо кнешно.

Где ты с однокашкой и где я? :cry: :cry: :cry:

Дмитрий Валерьевич писал(а):туда пеноплекс на полметра поставил и все норм буит.

Т.е. цоколь защищать другим материалом?

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Shark 3.5 писал(а):Ты ш понимаешь, что где - то есть точка с перепадом 50 градусов.

Нет, точки с перепадом в 50С как раз не будет, будет точка образования влаги, примерно +6-8С

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 13:45
Дмитрий Валерьевич
VladPowers писал(а):Т.е. цоколь защищать другим материалом?

конечно с водопоглащением 0
VladPowers писал(а):Где ты с однокашкой и где я? :cry: :cry: :cry:

ну за спрос денег не берут, наверняка с регионами тоже работают

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:10
Sher-Khan
а почему именно этот утеплитель? 37 плотность. можно же и поплотнее взять, тогда и пирог получится тоньше. да и на крышу 172 мм... шикарно получается как-то.

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:46
VladPowers
Дмитрий Валерьевич писал(а):ну за спрос денег не берут, наверняка с регионами тоже работают

Ну так-то да :) :roul:

Sher-Khan писал(а):а почему именно этот утеплитель?

Что?

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:49
Sher-Khan
VladPowers, ну например изорок(50 плотность) или изорок-л(35 плотность). почему именно роквулл? я так понял что это не программа порекомендовала, а ты сам выбрал его?

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:53
VladPowers
Sher-Khan, два, сам. Просто про этот утеплитель в соседней теме говорили :)

Re: Точка росы или толщина утеплителя.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 15:05
Mad Max
VladPowers писал(а):Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления. Может быть не городить этот "пирог"?

Я тоже этот стеновой материал "прорабатываю"...говорят, что основным преимуществом данного материала, является то, что можно обойтись без дополнительной тепло- и звуко- изоляции...правда пока на словах...руки не дошли надыбать нормальный теплорасчёт...
Конечно, если применять без изоляции дополнительной, то это повысит (в некоторой степени, но в любом случае) нагрузку на систему отопления, но на мой взгляд это критично только в том случае если отопление "электрическое", если отопление "газовое" или "центральное", то это не так критично по деньгам...зато не надо городить "слоённый пирог", который ещё не всякий сделает по уму и работоспособным...
В цифрах всё это подтвердить пока не могу, поэтому всё выше сказанное - ИМХО... :think: