Александр Т. писал(а):Заострять надо. Чтоб забивать легче было.
15 метров от ВРУ это рядом. Провод 10 квадратов достаточно с запасом на бытовые цели.
Согласно п.1.7.127 ПУЭ провод медный для заземления должен быть не менее 2,5 мм 2 если он имеет защиту от механических повреждений и не менее 4 мм 2, если он не имеет таковой.
Для алюминиевого провода, независимо от способа прокладки, сечение должно быть не меньше 16 мм 2.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:кузька писал(а):А сваю винтовую под это дело нельзя использовать?
можно и НУЖНО. причем лучше уже ввинченную, фундамент
Я использую ряд забитых металлических свай забора, соединив их проводом с хомутами