KENIG писал(а):Хватит "с головой", если на каждой линии от автомата будет не более 3-х розеток. 2,5 квадрата — это можно включать потребители примерно на 20а(суммарно), около 10квт.
KENIG, я один чувствую подвох ?
Если повесить 10 квт. на кабель 3 х 2,5 кв.мм , то от него прикуривать можно будет -сгорит нафик.
Там ток 45 А. будет -даже если на земле сэкономить

Не уверен ,что при таком варианте страховая заплатит за сгоревший дом .
А потерями на линии и в самом деле можно пренебречь- в размерах среднестатистического дома .
KENIG писал(а):или планируешь использовать в одной из них особо мощный потребитель, то лучше "бросить" туда 3х4кв.мм.
Гораздо практичней использовать 5х2,5 .
Не ?
А ТС рекомендовал бы всю проводку делать по стандартам ЕX .
Взрывобезопасность превыше всего

Pal-nirvana писал(а):Кстати в России возможно все, и даже сечение изменяться и 2,5 квадрата по ТУ может быть от 1.7
Кстати ,да !
Нынешнее качество меди в электротехнике не поддается никакому сравнению с советским ГОСТОМ.
Сыпется как люминий после пары лет эксплуатации .