Dimanich писал(а):банально откачиваю воду лягушкой...
Запах канализации шибко чижелый...
Dimanich писал(а):можно даже незамерзайку плеснуть...
Если незамерзайка летуча (а часто это именно так) - то только на короткий срок... и после полной замены, т.к. её разведении точка замерзания повысится...Да и микробам септиков это не понравится...

Dimanich писал(а):Гидроакумулятора не имею, т.к. водоснабжение осуществляется насосной станцией из подвала, а подвал у меня не промерзает...
Имеете... Это - часть насосной станции... С подвалом Вам повезло, если он не сырой и не подтапливается по весне... грунтовыми... Обустройство сухого подвала на влажной подпочве по цене вопроса может оказаться выше стоимости всего остального дома...
Dimanich писал(а):в дом проложена труба с теплоизоляцией и греющим кабелем
Трубы металлопластика везде одеваю в теплоизоляцию для снижения теплоплопотерь горячей и конденсата на холодной...
Тепловыделяющий кабель - это здорово, но решение уязвимо из-за отключений электроснабжения...
Кстати - продувка труб компрессором - следствие заливки бетоном (раздолбаи-работнички) "дренажного" выхода из нижней точки водопроводной системы...